SYZ、SFZ 型將鑄鐵暗桿閘門安裝方法
1、SYZ、SFZ 型將閘門的門框埋入部分插進預留孔洞,用斜塊墊平、校正、 使閘門導軌與鉛垂線重合,其偏差應小于 1/500,然后將門蓋插入門框,進行 二次澆灌,待混凝土養護后,用地腳螺栓將閘門框緊固。 若門框為法蘭聯接則 調正后緊固聯接螺栓,注意在門框法蘭面與土建墻壁之間應加墊密封墊。
2、AYZ 型暗桿閘門的安裝,在門框法蘭與預埋管道法蘭間墊入密封墊,調整閘 門角度位置,使閘門中心線保持鉛垂后,緊固聯接螺栓。
3、安裝軸導架以及啟閉裝置,將絲桿穿入啟閉機,注意使啟閉機中心、絲桿軸 心、閘門對稱中心必須在一條鉛垂線上。
4、調整絲桿中心后,將啟閉機底板與預埋鋼板焊固,然后逐一固定各軸導架。
5、檢查閘門密封情況,如有滲漏現象,可將門框兩側的壓緊楔塊作適當調整, 直至達到理想的密封效果為止。
本文來自于:jzg518.com